主变容量1250千伏安需配多大电容柜

如题所述

第1个回答  2011-11-10
经济型,300kvar,一面柜就可以了
标准型,450kvar,需要配置两面柜,
供电部门一般会要求你配大一些的,前期投资高,但后期电费节约。
第2个回答  2011-11-10
以变压器效率0.8计,可负载约160KW,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.691千乏,需电容总量:
160×0.691≈111(千乏)
第3个回答  2011-11-09
1250千伏安的变压器,
漏抗大约在8%左右吧,
如果纯粹补偿变压器的励磁无功,那就选1250*0.08=100 kvar,
如果还要补偿负载的感性无功,可以按照15%~20%来选择,也就是187.5~250kvar本回答被网友采纳