锅炉鼓风机30KW。采用变频器控制。当调速达到40HZ以上时,变频器上的电流逐渐超过电机的的额定电流
最后导致断路器跳闸。请问哪位高手知道原因。谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-22
你看下当达到40HZ时运行电流有多大。如果已经接近电机额定电流了那肯定是风机负荷重。你再往上加速风机负荷更重肯定跳匝啊。看下风机轴承有没有磨损,风叶上有没有灰尘导致负荷重!
第2个回答 2011-11-24
风门开度过大,负载太重。适当关小风门进气,可以解决
追问
转速慢风量不够,风门不能关小
第3个回答 2011-11-22
请问 ,你的断路器装在变频器的前面还是后面?40HZ以上时,变频器上的电流逐渐超过电机的的额定电流,这是因为负载太重或负载的机械部分有问题,但是变频器这时候应该跳过载或过流,怎么会跳断路器呢?
追问
变频器的参数设置不当会不会造成过流
追答
会。 但怎么过流 也不至于跳断路器。
本回答被提问者采纳
第4个回答 2011-11-22
负载太重,看看皮带轮变比啥的对不对
相似回答
为什么
变频器的
的频率已经
40Hz,
但是电机
电流
猜
到
额定的一半多一点呢
答:
如果是
风机
、水泵类的负载,这就是正常的。风机泵类负载,功率和频率的3次方成正比。
40hz
,
电流
是额定值的0.8^3=0.512倍
变频器
在
锅炉风机上的
节能改造?
答:
控制系统总体构成如图一所示,图中传感变送仪表将
锅炉的
特种工艺参数变换成4—20MA/DC电流信号,送至
变频器
、控制器能完成数据采集,回路控制等功能。其中
鼓风机
、引风机、炉排机变频器受燃烧控制系统的
控制,
给水泵变频器受汽包水位的控制。
控制器的
输出信号将控制相关的变频器输出频率,以达到稳定工况及提高锅炉热效率和...
30kw
电机满负载运行,如果加
变频器
节电吗?
答:
如果一直是满负荷运转的话,加变频器是不能省电的,相反,会更费电,因为变频器运行也需要消耗电能啊,一般的
变频器,
消耗的电能为其额定功率的5%左右。假如进线电流为30A左右的,那肯定就能省电了,不过,计算节能效果一般不是这样计算的,一般都是看输出频率/额定频率,根据负载的不同,计算公式亦不相...