艾默生UPS并机 400KVA的机器 可以拖多少KW的设备? 怎么个算法?

如题所述

第1个回答  2011-11-22
1+1并机的话,一般是要求并机所带的负载不要超过80%,一旦一台UPS故障的话 另一台要带全部的负载,故400 *0.8*0.8=256KW ,本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-25
艾默生的负载率应该是在0.8,最大功率是在320KW,所以是不能超过320KW。功率W=VA*公因数(0.8)
第3个回答  2011-11-19
艾默生400KVA*0.9=360KW这个是满载,如果是两台并机的话,可以带720KW,但是并机一般负载不能超过单台功率。
第4个回答  2011-11-25
如果是HIPLUSE 系列的 功率因数0.8 每台400*0.8=320KW,如果是U系列的话功率因数0.9 400*0.9=360KW,最好负载率不超过80%。
第5个回答  2011-11-19
满载的话当然是400KW了 不过UPS最好还是不要满载对UPS不好