10KV线路关口三相三线电度表接的电流互感器的错误接线。情况如下:C相电流互感器和计量表及保护装置接线正确,A相电流互感器和计量表接线正确,但是保护装置的A相没有和电流互感器的保护端子2S1连接,造成开路,而是和计量端子1S4相连接。请问电量误差怎么计算?我知道说的不是太详细,但明白的人会懂的。我们可以在这里沟通。