第1个回答  2022-10-21
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la

混凝土结构设计规范第11.1.7条
有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la

2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:
llE=ζlaE
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。

3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;

4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。