约克螺杆机组起动瞬间停机。故障是“马达电机未检测出电流”是什么原因,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-08
检查启动柜,断电后会显示故障,直接在启动柜上复位就行了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-07-19
检查电机的进线上的电流互感器是否连接正确
第3个回答 2014-10-11
检查马达保护器有没有问题
相似回答
约克
中央空调低
电流停机什么原因
?
答:
水冷式螺杆机组正常运转,
压缩机不运转一般有几个原因:1)电源,欠 压。2)压缩机启动电容,容量是否合适,接线是否松脱,或失效
。3)
停机不 过载保护器跳开
, 或过载保护器接线端子松脱4) 温度设定不当, 到 3 分钟启动, 制冷时,室内低于设定或制热时室内高于设定5)测温传感器(进风口)断线或...
约克螺杆
式冷水机显示
起动
失败无反馈信号
原因
?
答:
若在停机后,重新启动螺杆式冷水机,出现启动失败并且没有反馈信号的情况,
那么很有可能是冷水机组系统压力异常、开关故障、连接电路故障等问题
。如何确定冷水机组启动失败并且无反馈信号的原因呢,需要维修技术人员进行下面这些检查。1、
检查设备的主电路
,电源是否有电、电压是否正常、是否因启动失败过载熔丝已...
约克螺杆
机常见问题
是什么
?
答:
检查蝶阀机构有无机械故障,如有,应排除故障;加载电磁阀是否漏气,如漏,应排除故障,必要时更换电磁阀
;检查并调整压力开关上下限,必要时更换压力开关。
冷凝器散热不好,冷凝压力升高
,就会导致排气压力升高。看看里面有没有空气,水的流量是否和以前一样,冷凝水温度是否过高。检查制冷剂有无泄露或者调节膨...
大家正在搜
约克风冷螺杆机组故障代码
约克螺杆机是负压机吗
约克螺杆机组
约克螺杆风冷机组图解
约克水冷螺杆机组
约克螺杆机组维保方案
约克螺杆机组如何切换制热
约克风冷螺杆热泵机组说明书
约克变频螺杆冷水机组
相关问题
约克yk水冷机,开机马上停机,停机后故障显示未检测出电流(停...
约克YS启动过电流停机原因?
一个中型冷库用了两台350p约克螺杆机,一台机组有时会报无反...
想请教约克螺杆机故障问题,设备一启动,油排气压力值就达到20...
约克中央空调低电流停机什么原因?
约克螺杆制冷主机不启动什么原因
我有一台37KW的螺杆式空压机在运行中不定时的出现电机过载停...
约克螺杆水冷中央空调开机时显示屏显示压缩机运转中.其实交流接...