2022年一级消防工程师《技术实务》每日一练【1.10】

如题所述

第1个回答  2022-09-28

1.某商场的室内消火栓系统选用一台设计工作压力为0.8MPa的柴油泵作为消防供水主泵,下列做法中,错误的是( )。

A.该消防水泵出水管压力表的最大量程为1.5MPa

B.该消防水泵吸水管处设置一台真空压力表

C.该消防水泵吸水管上设置管道过滤器,过滤器孔径为4m.

D.该消防水泵出水管压力表表盘直径为120m

 

2.某综合楼建筑高度60m,设有室内消火栓系统,消火栓系统设计压力为1.1MPa,设计流量40L/s,则下列有关该消防栓泵性能说法错误的是( )。

A.出流量为0L/s时出口压力为1.3MPa

B.出流量为0L/s时出口压力为1.5MPa

C.出流量为0L/s时出口压力为1.6MPa

D.出流量为40L/s时,出口压力为1.1MPa

E.出流量为60L/s时,出口压力为0.65MPa

 

3.某高层商业楼,室内设有消火栓系统,采用消防水池进行供水,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消防水泵和管网的设置,下列说法错误的是( )。

A.水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

B.应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器

C.采用离心式消防水泵时,一组消防水泵,吸水管不应少于两条

D.消防水泵出水管上应设置压力表,压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa

 

4.对某综合楼水泵进行检查,检测时发现下列问题,不符合规定的有( )。

A.单台消防水泵的最小额定流量为20L/s,最大额定流量为300L/s

B.设计工作压力为1.0MPa,零流量时的压力为1.5MPa

C.设计流量为10L/s,设计工作压力为1.0MPa,当出流量为15L/s时,其出口压力为0.6MPa

D.立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应低于水泵出水管中心线

E.水泵出水管上设置了暗杠闸阀

 

5.某工程室内消火栓水泵(一用一备)流量为40L/s,扬程为100m,以下关于消火栓泵组的叙述错误的有( )。

A.该泵组应预留测量用流量计接口

B.流量检测装置的最大量程为94L/s

C.压力检测装置的最大量程为230m

D.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

E.该泵组应预留测量用压力计接口

 

答案见下一页

 

相似回答