地上首层剪力墙暗柱箍筋加密区范围是否与柱相同,为净高三分之一?并请说明依据。

如题所述

第1个回答  2017-01-21
1、剪力墙的边缘构件的箍筋是全高范围内一样密间距的,这是剪力墙结构的基本抗震构造措施规定的体积配箍特征的要求;这不要与框架结构混淆;
2、加密区是框架结构独有的基本抗震构造措施,不要与剪力墙结构混淆;
3、在框-剪结构里,作为框架梁的端支座时的墙肢端柱,必须同时满足框架结构的基本抗震构造措施和剪力墙结构的基本抗震构造措施。
依据就是GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.3、6.4、6.5节。
一般情况下,墙肢端柱配箍基本都够满足框架柱的间密区要求。本回答被网友采纳