第1个回答 2021-02-20
电厂高压厂用母线停电时,备用电源自动投入装置会立即动作,自动投入备用电源。如果备用电源也无法自动投入,所有回路的失压保护就会动作,跳开被选择的负荷,而事故保安电源就会立即自启动,给事故保安段供电,确保发电机组能够安全停机。而运行人员此时应当根据DCS报警指示,判断事故发生点,尽快处理事故。待事故处理结束后,再根据网调和值长的指令,启动机组、并网发电。
切记不能自作主张去处理事故,贸然恢复送电,这样可能造成事故扩大化。
各发电厂高压接线都有不同处,要按照各厂的运行手册、事故处理措施规定进行操作,因为电厂是高自动化系统,当场由人来处理发生的事故,这种情况基本不存在