40千瓦功率电机用多大的线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-15
40千瓦功率的电机,一般额定工作电流在80安培左右;\x0d\x0a有降压启动或星转换角启动的,可用35平方毫米截面积的铜线;\x0d\x0a没有降压启动或星转换角启动的,可用50平方毫米截面积的铜线;\x0d\x0a要使用铝线,加大一级。
相似回答
40千瓦电机用多大的
电缆?
答:
1、40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆
。2、由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 3、所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。4、根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
40千瓦的电机用多大的
电缆
线?
答:
I=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据电线电流对照表,
40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线
。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
40千瓦的
三相380V
电机要用多大的
电缆?
答:
40KW的三相电机额定电流在80安培左右。
如果是铜质电缆可以选用16平方的,如果是铝质电缆需要选用25平方的电缆
。如果使用环境复杂例如高温环境可能需要铜质电缆在35平方,这是一个非常安全的。如果一直工作在额定状态下这个选择是没有问题的,如果电机的工作电流低我们可以线径缩小一个等级,如果电机工作在过载情...