第1个回答 2019-04-15
按GB50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》最新规定进行荷载效应组合。
设简支板与支座一起现浇,则计算跨度为支座中线距离4.2m。活载组合值系数0.7.
承载能力极限状态计算采用基本组合,1.2宽,其值=1.2(1.3×6.2+1.5×0.7×3.0)=13.45KN/m; 基本组合弯矩设计值=0.125×13.45×4.2²=29.66KN·m。
注明1 结构重要性系数1.1与题无关,在截面设计中使用;
注明2 正常使用极限状态计算的标准组合弯矩设计值从略。本回答被提问者采纳