33问答网
所有问题
6KV高压开关柜的停送电操作顺序是怎样的?还有五防闭锁是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-12
高压开关柜的停送电操作顺序:
停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。
送电时顺序相反。
五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-04-21
先退出负荷,在断开低压侧总负荷开关.在依次断开高压负荷开关,及隔离开关.送电时相反.
五防是;1防带负荷拉,合隔离开关及断路器.2防带地线及接地开关合闸.3防带电放电及挂接地线.4防误拉合断路器及刀闸.5防误入带电禁区.
相似回答
6KV高压开关柜的停送电操作顺序是怎样的?还有五防闭锁是什么?
答:
高压开关柜的停送电操作顺序:停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关
。送电时顺序相反。
五防闭锁就是为了防止误操作而设计的
。主要是:
1、防止误拉、合断路器。
2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。
高压
成套配电装置
的五防闭锁是什么
意思?
答:
五防闭锁是指:1、防止误分、合断路器。2、防止带负荷分、合隔离开关
。3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。5、防止误入带电间隔。
高压开关柜
“
五防
”解释
答:
断路器两侧的隔离
开关的操作顺序
。GG-1A(F)一07方案对断路器两侧的隔离开关的操作顺序规定如下:在停电时,先断开线路侧隔离开关;在
送电
时,要先合上母线侧隔离开关。其作用是 为了保证在万一发生错误操作时,能借助于断路器的保护作用尽量缩小事故范围,避免人为扩大事故。停电时先断开线路侧隔离开关的理由...