标准电流互感器有那些?

如题所述

第1个回答  2020-06-22
电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。
1)
额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。
2)
额定一次电流,按照gb1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决
(1)保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。(2)测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。
3)
额定二次电流:有1a和5a两类。选用原则:(1)对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1a。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有ta为5a时,及某些情况下为降低ta的二次开路电压,额定二次电流可选用5a。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1a和5a。
4)
准确级和暂态特性在以下专题说明
5)
铁心个数。
电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。
6)
按结构可分为油浸式,树脂浇注式和sf6式电流互感器。