地暖回水管放水怎么都不热 – 手机爱问

如题所述

第1个回答  2022-11-04

地暖回水管放水怎么都不热 – 手机爱问

我是过来人。一开始家里温度不到18度,我就关掉其它进水管和回水管,只留一路的进水和回水,一开始水是凉的黑的,大约放一桶水就会出热水了,也变清了。然后再换另一路的水管,挨个放。现在我家的温度达到二十四五度了。再就是每两年可以花钱找人清洗地暖水管一次。

地暖不热,进水管和回水管都不热放一会水,进水管就热了,可一会就凉了,回水管放水也不热

这种情况一般是堵塞。你可看一看给水阀门上的除污器,清理一下。室内供暖系统中如果有大量放水的地方,最好拆开用供水冲一下。

地暖回水管放水就热不放就凉

回水管阀门未开堵塞,找物业修一下。另外凉的两根可能是流水不畅,如果修过后还是这样就换个散热片吧

地暖进水管热,回水管不热。回水管放水时和高压水枪似的,怎么回事?

回水管不热,是因为经过漫长的管道散热后,水冷了!而回水管放水跟高压水枪似的是因为进水为热水,进水端压力远远大于回水端,好比进水端用了个水泵

地热回水管不热,怎放水

如果原来是热的,那可以把回水的过滤器开启,清除一下杂质。或者要整体换水的话把单回路的供水和回水管拆下来,用气泵上的专用接头把水吹出去。然后从新加水。
如果一直不热有几个原因:
1、设计的采暖室温不够。
2、只有某个房间不热,如果是分集水器末端的环路那就是分集水器管径小了,出现抢水现象。建议更换分集水器管径。
3、看看设计图纸,也有一种可能,就是某一个管路明显超过设计平均管路很多,从而出现不热,
那就要专业的暖通人员给你看看应该怎么改改了。

地暖进水管热回水管不热

如果是初次升温,说明管道的热量正在快速的散到房间里面,所以供回水管道里面的水温会有较大的温差。等几个小时再观察一下吧。

这个应该来说是正常的,第一次使用地暖要完全热起来是需要一定时间的,不是说马上开起来就热了。还有一种可能就是你管道过长,热水还没有到回水管就已经凉了,一般地暖做的都是15个平方一路

供水管跟回水管都不热,从回水管里放水,供水管就热,把回水管里的凉水放完能热么?

供水管跟回水管都不热,从回水管里放水,供水管就热,把回水管里的凉水放完后暂时能热,过一会还凉。出现这样的问题,如果你用压力表测,进出口两条管压差极小或没有压差,暖气系统水根本回圈不起来。

地暖回水管不热怎么办

这种情况一般是流速太慢温度散发后水变凉,原因有可能是进水闸开启的太小造成的,如果水闸完全打开了还是很慢就有可能是暖气水压不足造成的,不过这种现象不多见。

地暖回水管不热怎么办
1. 先看看邻居家里什么情况,如果都是进水管热,回水管不热,但室内温度能达到18度,那么说明是供热没有全开压力阀,回水压力小,不是我们家里的问题。
2.如果别人家里都热,只有你家的不热,首先找到顶楼管道井里热水和回水管的碟阀,最上方的排气孔用针扎下,排气至排出水。
3.回到家里,开启分水器给进水管和回水管排气就是两个铜管上方的小钮,扭开放气,至出水。
4.现在把回水的总阀关掉,给回水管放水,放出7盆至10盆,要根据家里面积的大小,然后再打开回水阀,重新回圈,一般要10小时以后可以见效!
5.一般完成以上几步都会有效果的,如果还是不行,可以这样:分水器上,上下小阀为一组东北一般家里都是6组,关掉其它只开一组,冲上4个小时左右,一组一组的冲,全部冲完了,再重新全都开启,这样就会热起来的。
6.如果还是不热,有可能是管子铺设的有问题,或是铺的少,或是管子比别人家的粗,压力小造成的,(有的工程队,管子不够用用别的管子代替,口径略粗),如果是这样的情况只能加泵了,别无它法!

相似回答