中央空调的风机盘管怎么安装需要什么配件?

如题所述

第1个回答  2022-11-21

中央空调的风机盘管怎么安装需要什么配件?

卧式暗装一台风机盘管一般需要的配件:
三速开关(或温控器)、连线风机盘管和开关间的电线(四根或无根)、减震器(四个)、不锈钢软管(2根)、球阀(或电动阀)两个、配套风口(两个)、出风弯头(1个)、帆布软连线(连线风机盘管和风口)1块,还有螺栓螺钉等小辅料若干。
机组吊装:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组执行重量。
机组安装:机组安装时,水管和机组的连线建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连线时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
安装过滤器:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
电路连线:风机盘管电源和开关连线,应严格按照电气原理图进行。电路连线前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连线一个温控器进行控制。
家用的风机盘管水暖工就可以安装,要是工程的要联络有安装资质的,德州的只知道德州瑞申空调装置有限公司,山东江瀚中央空调有限公司都有。第一个曾经合作过,还不错。其他地区的我就不知道了。你可以联络他们问问

风机盘管安装需要什么配件?

暗装一台风机盘管一般需要的配件:
三速开关(或温控器)、连线风机盘管和开关间的电线(四根或无根)、减震器(四个)、不锈钢软管(2根)、球阀(或电动阀)两个、配套风口(两个)、出风弯头(1个)、帆布软连线(连线风机盘管和风口)1块,还有螺栓螺钉等小辅料若干。
普通三速开关 6元/个
带小灯三速开关 6.5元/个
小屏汉显三速开关 7.5元/个
大屏汉显三速开关 8元/个
机械式房间温控器 25元/个
小屏液晶显示温控器 55元/个
大屏液晶显示温控器 65元/个
带遥控液晶温控器 85元/套
不锈钢软管DN20 12元/根
减震器 2.5元/个
FP-34WA配套风口 55元/套
FP-51WA配套风口 65元/套
FP-68WA配套风口 75元/套
FP-85WA配套风口 85元/套
FP-102WA配套风口 95元/套
FP-136WA配套风口 100元/套
FP-170WA配套风口 120元/套
FP-204WA配套风口 140元/套
FP-238WA配套风口 160元/套

日立中央空调的风机盘管要怎么清洗?

1、最懒的办法:断电----拆掉盘管的风扇电机与风轮,单独清洗风轮叶片(避免电机进水),----盘管风机拆掉后露出里面的翅片,再用水枪喷水清洁翅片,如果清水清洗不掉,就要用专用清洁空调的药剂喷一次,几分钟后,再用清水洗,药水一定要洗干净,否则下次就不用洗了。呵呵,洗完了再装回风扇电机与风轮。这里注意要把洗的脏水用管道接走,不要直接排到原来的冷凝排水管中,包括下面的水盘中的水与渣。 2、麻烦的做法:可以的话拆下盘管,在地上开启盘管顶部的板件,就可以直接方便的清洗了,风轮拆开也行不拆也行,在地方你怎么洗都行。 3、另外有一种盘管是很方面的很,能够把盘管的翅片(就是蒸发器)从盘管上面抽出来洗,完了后再装回去,但一般厂家的都不能这样。杭州粤新。

大型商场的中央空调的风机盘管要怎么去清洗?

其实很简单的,在商场不营业时(晚上)用气泵清洗翅片滤网,保洁负责卫生,很快就可以完成的。

为什么风机盘管是中央空调的末端

中央空调的末端装置就是盘管机和调温开关,回风都不算。空气侧产品是通风道和各种阀门和分配器。剩下就是制冷机了。到现在液管和冷凝水还是归暖通管道部分。

因为它就是风机加盘管,是室内机的一种,转换冷热的室内装置,

显然用风机盘管和中央空调的区别是什么

风机盘管是中央空调的末端,为中央空调系统不可分割的一个组成部分。
详细介绍可以去沈阳莱柯暖通科技网看看,那里有很多这方面的介绍。

100台风机盘管要多少P的中央空调

楼主你问题太~~~~
至少再给多点资讯呀,比如说制冷(热)面积,制冷(热)量。