一通三防的矿井防火

如题所述

第1个回答  2016-05-18

矿井火灾指的是发生在矿井井下各处的火灾以及发生在井口附近的地面火灾。
井下各处的火灾包括井下巷道、硐室和采掘工作面等处的火灾。又因为井口附近的火灾可能影响矿井井下安全,所以也列为矿井火灾范围。
矿井火灾根据引燃热源不同,可分为外因火灾和内因火灾。
一 预防内因火灾措施
1、内因火灾经常发生在井下哪些地点?
⑴采空区,特别是大量遗煤而又未及时封闭或封闭不严时。
⑵巷道两侧受地压破坏的煤块。
⑶巷道中长期堆积的浮煤。
⑷巷道发生冒顶后的高冒空洞中。
⑸与老窑相连通处。
2、形成煤自然发火的因素有哪些?
形成煤自然发火主要有以下3个因素:
⑴煤的自燃倾向性
煤的自燃倾向性是形成煤自然发火的内在因素,没的自然倾向性越高,自然发火的可能性越大,自然发火期越短。
⑵合适的供氧条件
空气不仅使煤氧化,又能带走因煤氧化发生的热量。供氧量不足,产生的热量就少;供氧量过大,热量不能积聚,所以供氧量不足或过大都不能形成煤自然发火。只有在合适的供氧条件下煤才可能自燃。
⑶良好的蓄热环境
煤是热的不良导体,煤层越厚,越容易造成良好的热量集聚条件,同时形成煤自燃必须有的一个时间过程,经过潜伏期、自热期而发生自然发火。
3、煤炭自燃有哪几个发展阶段?
⑴低温度氧化阶段(潜伏期)
煤在常温下能吸附空气中的氧,在煤的表面生产一些不稳定的初级氧化物,其氧化放热量很少,煤的温度不会升高,但内部却在发生着变化,在煤的潜伏期内表现出煤的重量略有增加,化学活性增加,着火温度降低。
⑵自热阶段(自热期)
经过低温氧化阶段,煤被活化,煤的氧化速度加快,氧化放热量增大,煤温逐渐升高,此阶段叫做自热阶段。在煤的自热期内空气中的氧含量减少,一氧化碳和二氧化碳含量增加,当达到临界值温度(60℃~80℃)时,开始出现特殊的火灾气沫,如煤油味、焦油味等。
⑶自燃阶段(自然期)
燃烧阶段是煤从低温氧化发展到自热的最后阶段。在煤的自燃期内空气中的氧含量显著减少,二氧化碳含量剧增,并产生更多的一氧化碳,在巷道内出现浓烈烟雾,有时还出现明火现象。
二 预防外因火灾措施
1、外因火灾主要有哪几种形式?
⑴明火:吸烟、使用电炉或大功率灯泡及电焊、气焊等。
⑵违章放炮:明火或动力线放炮、炮泥不足或炸药变质。
⑶机械摩擦和撞击:带式输送机托辊、胶带过热、采掘机械截割矸石及顶板,斜巷运输断绳、跑车等。
⑷电气设备失爆、电路短路或漏电。
⑸瓦斯、煤尘爆炸。
2、什么是电气火灾?发生井下电气火灾的原因是什么?
电气火灾指的是,在井下用电时,由于电火花、电弧和高温的导电部分,引起煤炭、木料等可燃物的燃烧而形成的火灾。
井下发生电气火灾的主要原因有以下几方面:
⑴电气设备长时间超负荷运行引起过热,烧毁电气绝缘,造成短路或漏电产生电弧或电火花。
⑵由于接线错误、接触不良、带电作业等产生电火花。
⑶电气绝缘受潮、绝缘性能严重降低发生漏电产生电火花。
⑷变压器油质恶劣或油内侵入水分或杂质,引起相间短路发生电弧,使油箱内的油着火燃烧。
⑸架线电机车产生电火花。
⑹杂散电流和静电引发电火花。
⑺防爆电气设备失爆产生电火花或电弧。
⑻雷电波及井下。
⑼电气设备和线路、各种继电保护装置和安全设施不符规定标准。
3、如何预防井下电气火灾?
预防井下电气火灾的基本方法有以下几点:
⑴按照允许温升条件正确设计、选择、安装、调试、使用、维护和检修电气设备和电缆线路。
⑵安装继电保护装置,完善电气保护系统确保灵敏可靠。
⑶加强日常检查维修,及时处理电气故障和事故隐患。
⑷变压器油脂应定期取样试验、检查。
⑸严格执行规定标准和规章制度,确保电气设备和电缆线路等正常运行。
4、专用排瓦斯巷对防灭火方面有哪些规定要求?
采用专用排瓦斯巷时,在防灭火方面应做到以下几方面:
⑴煤层的自然倾向性为不易自燃。
⑵专用排瓦斯巷内必须使用不燃性材料进行支护。
⑶专用排瓦斯巷内应有防止产生静电、摩擦和撞击火花的安全措施。
⑷专用排瓦斯巷内不得设置电气设备。
⑸专用排瓦斯巷内不得进行生产作业。进行巷道维修时,瓦斯浓度必须低于1.5%。 1、井下哪些地点应备有灭火器材?
为了及时有效地扑灭矿井火灾,井下容易发生火灾的地点都应备有灭火器材。这些地点主要有以下各处:
⑴井下爆炸材料库。
⑵机电设备硐室。
⑶检修硐室。
⑷材料库。
⑸井底车场。
⑹使用带式输送机或液力偶合器的巷道。
⑺采掘工作附近的巷道。
2、当井下发现火灾时应注意哪些安全事项?
当井下发现火灾时,应注意以下安全事项:
⑴任何人发现井下火灾时,都应根据火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法进行直接灭火,以控制火势。
⑵迅速报告矿调度室。
⑶矿调度室或现场区队、班组长应根据“矿井灾害预防和处理计划”中的有关规定,将所有可能受火灾威胁地区的人员撤离,并组织人员进行灭火救援。
⑷当电气设备着火时,应首先切断其电源,在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。
⑸在抢救人员和灭火过程中,必须指定专人检查通风瓦斯情况和制订防止爆炸和人员中毒的安全技术措施。
五 矿山自救、互救
所有下井人员必须佩带自救器,熟悉井下发生灾害时的自救、互救知识。
首先所有下井人员必须熟悉自救器的使用和佩戴。其次必须熟悉井下发生灾害时的避灾路线和避灾方法。
1、自救器的使用和佩戴:
⑴、佩戴位置 将专用腰带穿入自救器腰带内卡与腰带外卡之间,固定在背部右侧腰间。
⑵、开启扳手 使用时先将自救器沿腰带转到右侧腹前,左手托底,右手下拉护罩胶片,使护罩挂钩脱离壳体扔掉再用右手扳锁口带扳手至封印条断开后,丢开锁口带。
⑶、去掉上外壳 左手抓住下外壳,右手将上外壳用力拔下扔掉。
⑷、套上挎带 将挎带组套在脖子上。
⑸、提起口具并立即戴好 拔出启动针,使气囊逐渐鼓起,立即拔掉口具塞并同时将口具塞入口中,口具片至于唇齿之间,牙齿紧紧咬住牙垫,紧闭嘴唇。
⑹、夹好鼻夹 两手同时抓住两个鼻夹垫的圆柱形把柄,将弹簧拉开,憋住一口气,使鼻夹垫准确地夹住鼻子。
⑺、调整挎带 如果挎带过长,抬不起头,可以拉动挎带上的大圆环,使挎带缩短,长度适宜后,系在小圆环上。
⑻、退出灾区 上述操作完成后,开始退离灾区。途中感到吸气不足时不要惊慌,应放慢脚步,做深长呼吸,待气量充足时再快步行走。
2、自救器使用过程中应注意事项:
⑴、携带待用时,任何场所不准随意打开自救器上壳;如自救器外卡已意外开启,应立即停止携带,作报废处理。
⑵、在井下工作时,一旦发现事故征兆,就应立即佩戴自救器,马上撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。因此,使用者事前必须经过专门培训和考试。
⑶、佩戴自救器撤离灾区时,要冷静、沉着,最好匀速行走。
⑷、在整个逃生过程中,要注意把口具、鼻夹戴好,保持不漏气,绝不可以从嘴中取下口具说话。万一碰掉鼻夹时,要控制不用鼻孔吸气,迅速再夹上鼻夹。
⑸、吸气时,比吸外界正常大气干热一点,这表明自救器在正常工作,对人无害,千万不可取下自救器。有时在佩戴时,感到呼吸气体中有轻微的盐味或碱味,也不要取下口具,这是由于少量药粉从药层中被呼吸气流带来而产生的,没有危害。
⑹、当发现呼气时,气囊瘪而不鼓,并渐渐缩小时,表明自救器的使用时间已接近终点。
⑺本自救器属一次性佩戴使用产品。
⑻过期和已使用过的自救器,不允许修复使用。
⑼在佩戴过程中,万一启动装置失灵,同样可以使用,只需向气囊深呼一口气,仪器照样工作。
3、避灾路线:
井下人员在接到撤退命令后,应向救灾指挥部了解灾害的性质,灾区范围、情况以及避灾路线,在班组长、瓦检员、安全员或有经验的老工人带领下,按救灾指挥部所定的路线撤退。在撤退过程中应保持镇定,切勿惊慌失措,更不能单独行动,如果在撤退途中情况有变,班组长等带队人员应采取果断措施 ,按《2009年度灾害预防和处理计划》中拟定的办法组织矿工自救、互救(井下各地点发生灾变时,首先应切断电源)。 ——(发生火灾、瓦斯爆炸事故)
⑴、当事故发生在进风井口、井筒、井底车场。应立即进行全矿反风。灾区附近人员在反风前应戴好自救器,迅速绕就近新鲜风流巷道→灾区上风流侧巷道→副井→地面。
若灾区附近人员在反风前不能按照上述路线撤退或无法撤退时,应戴好自救器迅速按下述路线撤退。
灾区附近人员→西翼辅运大巷→通风措施巷→待全矿井反风开始,接到救灾指挥部撤退命令后→风井→地面。
其它地点工作人员(指远离灾区以外的采区内工作人员)应戴好自救器→撤至各采区回风巷待全矿井反风,接到救灾指挥部撤退命令后→风井→地面。
⑵、当事故发生在其它地点
灾区下风侧人员迅速戴好自救器,绕就近新鲜风流巷道到火区上风侧巷→西翼辅运大巷→副井→地面。
⑶、各作业地点的避灾路线在《作业规程》中要明确标明,并附详细的避灾路线图。
4、矿工自救与互救
井下一旦发生灾变事故,由于矿山救护队不可能立即赶到现场,矿工的自救、互救对于减少伤亡,降低事故的危害程度起着不可忽视的作用,因此,必须加强对矿工自救与互救知识的培训和教育,熟悉《矿井灾害预防和处理计划》的内容,懂得井下各种事故的征兆、性质和抢险救灾的各种有效措施、方法,正确进行自救。
井下一旦发生灾变事故,在场人员一定要沉着、冷静、服从命令、听从指挥,要有领导、有组织、有秩序地进行撤离。这时带班的班长、班组长、老工人、瓦检员及安全员等应迅速组织成抢险救灾指挥小组,正确地判明事故的性质、发生地点、可能波及的范围等情况,立即迅速果断地进行抢险救灾工作。派人向调度室汇报灾情程度、范围和组织撤离其余人员。如果灾情已发展到无法消灭的严重程度时,应根据当时当地的实际情况和条件,正确地选择避灾路线或按预定好的避灾路线迅速撤离灾区,在安全地点待援,有条件时尽量直接升到地面。
根据灾情性质,在场人员的一般行动原则:
⑴、井下发生外因火灾,尤其是电器火灾,首先应切断电源,并就近取得消防器材,避开烟雾(在进风侧、上风流)用直接灭火法迅速将火扑灭。如果由于外因火灾已造成局部巷道支架或煤壁燃着应迅速利用水管将大火扑灭或用沙将大火扑灭。如果灭火无效应迅速戴好自救器沿着烟流相反的方向撤退。
⑵、井下发生瓦斯、煤尘爆炸时,事故地点进风侧(上风流)人员应立即迎着风流撤退,但是一定要绕到新鲜风流中去。如果回风路线较长,爆炸或火焰可能袭来时,应立即背着爆炸波或火焰方向向下卧到。如果来不及戴好自救器时,可嘴内衔湿毛巾或伏在水沟中,以减轻有毒有害气体的侵袭和高温灼伤。
⑶、井下发生透水事故时,人员应立即撤到较高的位置,如果来不及撤出,应尽量向着有风流通过的上山巷道撤退。
⑷、井下发生冒顶事故时,要及时加强冒顶区的支护,坚持由外向里的原则,全力营救被冒落矸石埋压的人员。
⑸、当灾变事故发生后无法撤退时,在就近的风管、风门之间等快速构筑临时避难硐室,等待救护队的援救。