第1个回答  2009-01-15
在无误操作情况下!ABB的我们厂有!厂家说地刀侧无电时,开关在备用位置和检修位置均能按下机械闭锁装置合地刀!(除了你厂有其它闭锁情况!如101,301,201均在备用位置才能合地刀。是为了变压器检修用)而实际是只有地刀侧无电,开关在备用位置才能按下机械闭锁!合地刀!因为机械闭锁装置的电磁锁电源是通过二次插件反过来的!无电就按不下闭锁装置!开关在检修位置二次插件是拔下的所以闭锁装置无电按不下也就合不上地刀!
第2个回答  2009-01-15
一般户内的手车式的要手车在实验或检修位置才可使用(地刀摇把)合接地刀闸
刀闸式的要断路器刀闸再分位后可使用摇把合本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-01-15
开关柜必须要满足以下联锁才能合上接地开关:
1,断路器退出在试验位置,防止断路器工作位置合上接地刀造成短路.
2,电磁联锁检测到馈线断电,防止电缆还有电
3,高压门在关闭状态,免得人进去没有合接地开关造成安全事故.
4,如果有程序锁,还得打开程序锁.