100千瓦500米距离用多少平电线电缆

如题所述

第1个回答  推荐于2017-05-21
没有说明是什么负载类型。
按照GB50052-2009 《供配电系统设计规范》规定
5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
1 电动机为士5% 额定电压。
2 照明:在一般工作场所为士5% 额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为十5% , -10% 额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5% , -10% 额定电压。
3 其他用电设备当无特殊规定时为士5% 额定电压。
那么就按照允许电压降【-5%】来考虑:
按线路压降-5%选择时,铜芯电缆截面 S = 185 平方 ,环境温度40℃,电源侧功率因数0.9考虑
计算电压降 U% = 4.591 % < 线路允许电压降 = 5 %, 满足
U%= (0.0948x0.90+0.0780x0)x168.82x500x1.732/380*10
结论:需选用185平方毫米的铜芯电力电缆。本回答被网友采纳
相似回答