一般没有额定电流密度的说法,只有额定电流的概念。电流互感器的额定电流是制造厂家给出的名牌参数,例如600/5,说明一次额定电流600A,二次额定电流5A。一般选择电流互感器时,额定电流的选择是按照“电流互感器一次侧额定电流大于它所在回路的最大长期工作电流”,选择时,一般要求尽量接近一次侧最大工作电流,误差才能满足要求;二次侧额定电流选择:一般在大机组出口、500kV等级选择1A,其它时选择5A。
第2个回答 2013-10-21
这是国标每平方毫米截面的电流密度6A/mm^2 ,后面的不用我教你了吧
相似回答
电流互感器
二次侧
额定电流
是多少
答:
1、电力计量电流互感器的二次侧,额定电流最大为5A
。 2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。
求
电流互感器计算
解答!
答:
计算:
一次导线穿过环形铁心的次数(匝数)=电流互感器的一次额定电流(穿入1匝的时候)/电流表的满偏转电流标示值
。本例:60/15=4匝。希望您能理解。
在一次中,选择
电流互感器
,隔离开关,断落器时,
额定电流是如何算的
?
答:
一、电流互感器选择,是按额定电压和测量回路的最大工作电流的1.2倍选择
。二、隔离开关和断路器,均按额定电压和回路最大工作电流选择。三、电路器件的额定电流值,是生产厂家在设计时经理论计算和实际试验确定的,使用者不必自己计算,只要使用时不超过铭牌规定的额定值即可。四、回路最大工作电流,就是...