水泵变频器瞬停再启动问题

变频器的“瞬停再启动”功能对于280KW的水泵电机来说
“频率从0启动”“转速跟踪启动”那个用起来比较好,不容易出问题? 如果是转速跟踪启动较好的话,那“速度搜索时间”设为多少比较好?有没有经验值?我这个变频器是降频搜索法进行频率跟踪的,根据停电前的输出频率向下跟踪电机转速,跟踪到以后从对应频率启动。水泵扬程65米,流量1100立方米/小时,平时用水量在900左右,压力0.57MPA

第1个回答  2010-07-22
35-50之间
第2个回答  2010-07-21
变频器的工作原理:
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
变频器的调速:
基于调速方便、节能、运行可靠的优点,变频调速器已逐渐替代传统的变极调速、电磁调速和调压调速方式。在推出PWM磁通矢量控制的变频器数年后,1998年末又出现采用DTC控制技术的变频器。ABB公司的ACS600系列是第一代采用DTC技术的变频器,它能够用开环方式对转速和转矩进行准确控制,而且动态和静态指标已优于PWM闭环控制指标。直接转矩控制以测量电机电流和直流电压作为自适应电机模型的输入。该模型每隔25μs产生一组精确的转矩和磁通实际值,转矩比较器和磁通比较器将转矩和磁通的实际值与转矩和磁通的给定值进行比较,以确定最佳开关位置。由此可以看出它是通过对转矩和磁通的测量,即刻调整逆变电路的开关状态,进而调整电机的转矩和磁通,以达到精确控制的目的。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-07-21
转速跟踪启动,用起来比较好。速度搜索时间小于自由停机时间,不能小的太多、多了会过电压保护。
有不明白的和我联系。你的变频器电压等级,厂家。
第4个回答  2010-07-21
转速跟踪启动.
具体的要问卖你变频器的那家伙。
他赚了你的钱就有技术支持的必要。
相似回答