变压器负载率怎么算?

如题所述

第1个回答  2022-07-17
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%.