大体积混凝土养护与温控一般要求有哪些

如题所述

第1个回答  2019-07-04
二建考试内容,归纳如下:(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。
(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
第2个回答  2019-07-06
(1)混凝土侧面钢木模板在任何季节施工均应设保温层。采用砖侧模时在混凝土浇筑前宜回填完毕。
(2)蓄水养护混凝土:混凝土表面在初凝后覆盖塑料薄膜,终凝后注水,蓄水深度不少于80mm。当混凝土表面温度与养护水的温差超过20℃时应注入热水令温差降到10℃左右。
(3)蓄热法养护混凝土:盛夏采用降温搅拌混凝土施工时,混凝土终凝后立即覆盖塑料薄膜和保温层。常温施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料薄膜和浇水养护,当混凝土实测内部温差或内外温差超过20℃时再覆盖保温层。当气温低于混凝土成型温度时,混凝土终凝后应立即覆盖塑料膜及保温层,在有可能降雨雪时,为保持保温层的干燥状态,保温层上表面应覆有不透水的遮盖。
(4)混凝土养护期间需进行其它作业时,应掀开保温层尽快完成随即恢复保温层。
(5)当设计无特殊要求时,混凝土硬化期的实测温度应符合下列规定:①混凝土内部温差(中心与表面下100mm或50mm处)不大于20℃;②混凝土表面温度(表面以下100mm或50mm)与混凝土表面外50mm处的温度差不大于25℃。对于补偿收缩混凝土,允许介于30℃-35℃之间;
③混凝土降温速度不大于1.5℃/d;④撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。
(6)混凝土的养护期限:除满足上条规定外,混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥不少于14d,使用其它水泥不少于21d,炎热天气适当延长。
(7)养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持热潮湿状态(塑料膜内应有凝结水),对掺有膨胀剂的混凝土尤应富水养护。但气温低于5℃时,不得浇水养护。