煤矿竣工验收范本

求煤矿技改竣工验收资料范本,请专家指教,[email protected],谢谢

第1个回答  2010-07-18
广西合山煤业有限责任公司三矿三号北斜井
供电系统运行报告

三矿三号北斜井井上、下供电系统已于2008年5月5日完成,并投入试运行。
1、三矿三号北斜井中央变电所于2008年4月20日完成了安装和调试工作,中央变电所长度为16m。两端各有一个出口,设有向外开的防火铁门,铁门起5 m外为运输大巷,施工质量符合设计要求,有调节风窗,配备有灭火砂和干粉灭火器等灭火器材,变电所入口处和所内显眼处挂有“高压危险”警示牌。变电所入口处挂有“非工作人员禁止入内”警示牌。
2、依据《安全专编》设计,张挂有与实际相符的配电系统图。变电所有5台高压真空防爆开关 PBG—400A为配电装置,7台DW-350低压馈电开关,,1台2×28-4照明,信号综合保护装置,1台KS9-320型变压器,1台KS9-200型变压器, 2台JY82-13型检漏继电器,检漏保护装置试验灵敏,过流保护整定有验算资料,整定合理,设备与墙壁之间的距离为0.5 m,符合设计要求。
3、两路电源使用MYJLV22-6KU-3×50的高压电缆从地面变电所入井,沿主井筒引至中央变电所,构成双回路电源,每路电源均能满足安全生产要求。
4、井下使用的设备均为矿用隔爆型,供电电缆为矿用阻燃专用型。
5、井下供电均采用中性点不接地系统,使用漏电保护装置、煤电钻综合保护装置,风机有风电闭锁装置。
6、主地极接地电阻<2Ω,所有电气设备外壳均与主接地极可靠连接。
7、地面主井绞车供电采用KS9-315KVA变压器作为主电源,备用电源由一台S7-200KVA型变压器供电,构成绞车双回路电源。
8、试运行期间,高压6KV的主电源和备用电源均供电正常、可靠,编制有操作规程,能在短时间内实行倒闸操作,各种保护齐全,灵敏。
三矿三号北斜井上、下供电合理、可靠,运行稳定,按设计施工,符合《矿井安全专篇》和《煤矿安全规程》的要求,电气设备的安装符合要求,能满足当前矿井安全生产的供电要求。
附:(1)供电系统图一份
(2)验收工作小组成员名单

三矿三号北斜井
二00八年五月十日