33问答网
所有问题
剪力墙柱钢筋直径16砼c50求搭接长度一级抗震
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-10-06
先暂不说前提条件齐了没有,求求先确定题说的剪力墙就是规范上说的剪力墙。
剪力墙柱,指的是什么柱?这一定要用规范的词语说问题,才有正确结果!现在百度上到处都是剪力墙,刚才就有问挡土护坡剪力墙的。刚才就有把砌体墙构造柱当墙柱在问了半天,才明白是构造柱!真冤枉费时间!
有一条要告诉你,一级抗震结构有很多抗震措施是要从严的。直径16接头不会容许绑扎搭接;c50混凝土估计正在底部加强部位,看看11G101-1第70、73页吧。
本回答被网友采纳
相似回答
钢筋直径16砼c50一级抗震
剪力墙柱
绑扎
搭接
多少谢谢
答:
一级抗震
、柱绑扎
搭接1
.4×LabE为1.4×27×
16
=605(mm).
三级
抗震
,
钢筋
hpb
16
,
混凝土c50搭接长度
为多长?
答:
抗震
等级三级,钢筋HPB300,
直径16
,
混凝土
强度等级
C50
。当同一区段内
搭接钢筋
面积百分率≤25%时,长度Lle=38d。38d=38×16=608mm。当同一区段内搭接钢筋面积百分率50%时,长度Lle=45d。45d=45×16=720mm。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详...
剪力墙
竖向构件
搭接
取多少?混泥土
C50
/三级
抗震
答:
根据钢筋等级、
混凝土
等级、结构抗震等级,直接在16G101-1第61页查出
抗震搭接长度
LιE(取搭接面积百分率>25%挡值)。再乘1.2就是,即1.2LιE。这个1.2,是剪力竖向钢筋在同一高度搭接的要求。
大家正在搜
剪力墙与剪力墙之间怎么搭接
剪力墙暗柱钢筋搭接位置
剪力墙钢筋可以搭接连接吗
剪力墙钢筋搭接规范要求
剪力墙钢筋搭接位置
剪力墙钢筋搭接规范
剪力墙竖向钢筋搭接
剪力墙搭接长度
剪力墙钢筋搭接率
相关问题
剪力墙柱钢筋16直径 砼c50一级抗震 求绑扎搭接长度
剪力墙柱钢筋16直径 砼c50一级抗震 求绑扎搭接
钢筋直径16砼c50一级抗震 剪力墙柱绑扎搭接多少谢谢
一二级抗震,砼强度C35,剪力墙垂直钢筋,直径10的搭接长度...
剪力墙、框架柱竖向钢筋搭接长度计算
剪力墙钢筋搭接长度怎么计算?
剪力墙钢筋搭接长度的问题!
框架柱钢筋搭接长度是多少,如何计算