(二)混凝土材料的力学性能
1.混凝土强度标准值
(1)立方体抗压强度fcu,k
混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值是混凝土种 力学指标的基代表值。
混凝土的立方体抗压强度是根据边长为150mm的立方体试件,用标准方法制作和养 护(即温度为20±30C、相对湿度≥90%以上),经28天龄期,用标准试验方法(加荷速度为每秒0.2—0.3N/mm2)进行抗压试验,测得的具有95%保证率的抗压强度极限值。
我国(混凝土规范》GB 50010--2002规定,将混凝土的强度等级分为14级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、CA5、C50、C55、C60、C65、(270、C75、C80。符号中C表示混凝土,C后面的数字表示立方体抗压强度标准值,单位为N/mm2。
混凝土的立方体抗压强度与下列因素有关:
1)试件表面不涂油的强度大于涂油的强度;
2)加荷时试件的龄期越早,强度越低;
3)试件的尺寸越小,强度越高,这种现象称为尺寸效应。
(2)轴心抗压强度标准值儿
轴心抗压强度人亦称为棱柱体抗压强度。设计中通常采用的构件并不是立方体构件,而是长度往往大于边长。根据实验结果,随着长度的增加,抗压强度亦随之降低,但当长宽比大于一定数值后,抗压强度值即趋于定值。试验中取长宽比大于3的正方形棱柱体作为试块。应该注意,在新规范(混凝土规范》(GB 50010---2002)中,将原规范(GBJl0--89)中的弯曲抗压强度fcmk、fcm取消。
(3)抗拉强度标准值ftk
混凝土抗拉强度取棱柱体mm:100x100x500的试件,沿试块轴线两端预埋钢筋(其直径应保证试件受拉破坏时钢筋不被拉断,锚固长度应保证破坏时钢筋不被拔出),通过对钢筋施加拉力使试件受拉,试件破坏时的平均拉应力即为轴心抗拉强度ft。

式中 fcu,k以混凝土强度等级值(N/mm2)代入,可求得与立方体抗压强度标准值相对应的弹性模量。
混凝土的剪变模量Gc为
Gc=0.4 Ec (7-32)
(2)混凝土在长期荷载作用于的变形——徐变
在荷载的长期作用下,即使荷载维持不变,混凝土的变形仍会随时间而增长,这种现
象称为徐变。
影响徐变的因素有以下几方面:
1)水灰比大,徐变大;水泥用量多,徐变越大;
2)养护条件好,混凝土工作环境湿度大,徐变越小;
3)水泥和骨料的质量好、级配好,徐变越小;
4)加荷时混凝土的龄期越早,徐变越大;
5)加荷前混凝土的强度越高,徐变越小;
6)构件的尺寸越大,体表比(即构件的体积与表面积之比)越大,徐变越小。
徐变在开始发展很快,以后逐渐减慢,最后趋于稳定。通常在前6个月可完成最终徐变量的70%-80%,在第一年内可完成90%左右,其余部分在后续几年中完成。
(3)混凝土的收缩与膨胀
混凝土在空气中结硬体积会收缩,在水中结硬体积要膨胀。但是,膨胀值要比收缩值小的多,由于膨胀对结构往往是有利的,所以一般不须考虑。
影响收缩的因素有以下几方面:
1)水泥标号越高、用量越多、水灰比越大,收缩越大;
2)骨料的弹性模量大,收缩越小;
3)养护条件好,在硬结过程中和使用过程中周围环境湿度大,收缩越小;
4)混凝土振捣密实,收缩越小;
5)构件的体表比越大,收缩越小。
收缩变形在开始阶段发展较快,2周可完成全部收缩量的25%,1个月约完成50%,3个月后增长缓慢。
4。混凝土材料的选用
钢筋混凝土结构不宜采用强度过低的混凝土,因为当混凝土强度过低时,钢筋与混凝土之间的粘结强度太低,将影响钢筋强度的充分利用。规范规定:
(1)钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;
(2)当采用HRB335级钢时,混凝土强度等级不宜低于吻;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及对承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20;
(3)预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。