请各位,380V24千瓦需要多少平方的电线

如题所述

第1个回答  2022-08-01
三相 380V 用电设备
24kw 额定电流 48A
用10平方铜线
第2个回答  2022-08-01
线长一百米左右,可选择十平方毫米的铜线,亦可选择十六平方毫米的铝线。
如果线长是一千米的话,需要使用七十平方毫米左右的铜线或是使用一百平方毫米的铝线。
第3个回答  2020-02-01
你这是一个输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负载功率
U为线电压
三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
,日光灯取0.5
你的24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
49*1.5=73A
你可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
根据计算的73A,按照附表(某电线厂家的允许安全载流量表)应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
根据以上计算分析,380V24千瓦负载需选择10平方铜芯电线也可以工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。本回答被网友采纳