4千瓦的电机应配多大的空气开关
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-27
32A足够了
<上一页
1
2
相似回答
4kw的电机
需要
多大的
,
空开
,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流7-8A,
用15A的空开直接控制
,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4千瓦的电机应配多大的空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的4千瓦电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不跳闸,
一般应配普通16A的空气开关或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊
。
4
km
电动机
如何选择适配
的空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,
可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护
。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
大家正在搜
4千瓦电机配多大空开
三千瓦电机用多大空开
7.5千瓦电机用多大空开
电机怎样配空气开关
4kw电机用多大空开
37kw电机用多大空开
11kw电机用多大空开
5.5kw电机用多大空开
110kw电机用多大空开
相关问题
4千瓦配多大空开
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2.2千瓦电机应配多大的空气开关
2.2kw和4kw各需要多大的空开
380V4KW用多大空气开关?
3千瓦电机三相电要用多大空气开关
4KW电机应配置多大的热继电器,接触器以及空气开关?