第1个回答 2016-12-15
用一个我回答的例子给你看看:
6平方米铜线用满负荷,一千米电压降计算如下:
1、6平方米铜线载流60A,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m。
2、用于单相220V电路,电压降U=I*R=60*0.0175*1000*2/6=350V,超过220V,说明只能负荷很小电流。(假设电压降为20V,可用电流I=20*6/0.0175/1000/2=3.4A)
3、用于三相380V电路,参考第2条,电压降设为30V,可用电流I=30*6/0.0175/1000/1.7=6A.。