第1个回答 2023-02-01
1、工程概况及特点
某污水处理厂粗格栅及进水泵房采用现浇钢筋混凝土结构、沉井法施工。
进水泵房、粗格栅平面均为矩形,两者组合形成平面“T”形。进水泵房钢筋砼结构外部平面尺寸为13.9×7.4m,内有六道梁;粗格栅钢筋砼结构外部平面尺寸为13.25×8.8m,内有两道隔墙,隔墙厚0.4m.沉井在刃脚位置被梁和隔墙分成六格。沉井刃脚处宽1.2m,刃脚底宽0.4m,高1.6m;井壁厚0.7m;沉井高12.63m.根据设计及以往施工经验,沉井施工拟分两次浇筑、两次下沉;沉井采用不排水法下沉。
该沉井基础施工具有以下特点:
(1)混凝土一次性浇筑高度高(每节高约6.5m),即重心高,稳定性差;
(2)仅靠第一节下沉后形成的支撑力不能满足第二节制作时的稳定要求;
(3)形状特殊,为“T”形,重心与形心不重合,增加了沉井基础施工难度。
2、地质情况
拟建场区原为水田,淤积着大量的淤泥,已提前予以挖除。该工程的地质勘察报告显示,沉井设计刃脚底标高-3.35m位于5-1含圆砾细砂层。
3、沉井基础设计及施工
3.1 沉井第一节自重
经计算,沉井第一节自重G1=8759kN;
即沿刃脚每延米沉井重q1=8759kN/70.7m=124kN/m;
考虑施工荷载,取沿刃脚每延米沉井重Q1=1.15q1=124×1.15=143kN/m.
3.2 沉井基槽开挖
为了减少沉井立模支架的高度、下沉深度和便于施工,淤泥挖除后再开挖深约0.7米的基槽(基础座落于2-1层),以方便垫层基础施工,开挖边坡1:1,四周设排水沟,通过水泵排水,保证施工需要。
3.3 砂垫层厚度计算及铺设
根据砂垫层允许承载力的计算公式:
[P]=[σ]×(1+2Htgφ)-γH
其中:[σ]—地基承载力,现基础位于2-1层,取[σ]=100kPa;
φ —砂垫层扩散角,取φ=40°;
γ —粗砂容重,取γ=16.5kN/m3;
H —粗砂垫层厚度;