33问答网
所有问题
在TN一S电路系统中工作接地,重复接地,保护接地,防雷接地电阻分别多少欧符合规范要求?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-01
您好:重复
接地电阻
应在4欧姆防雷的电阻应该是在10欧姆以下
第2个回答 2020-02-01
工作接地------应小于等于4欧;
重复接地------应小于等于10欧;
保护接地------应小于等于4欧;
防雷接地电阻----应小于等于10欧;
相似回答
简述施工现场
TN系统保护
零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于10欧
。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、
独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
接地电阻不大于4欧姆,TN系统重复接地
和
工作接地电阻
不应大于10欧姆;这...
答:
这两个规范要求之间存在联系,
因为TN系统中的接地电阻不应大于10欧姆,而接地电阻不应大于4欧姆
。在TN系统中,重复接地和工作接地的电阻不能大于10欧姆,因此单独的接地电阻也需要满足这个条件。确保接地电阻不大于4欧姆有助于保证整个TN系统的质量和安全性。
接地电阻规范
要求
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA...
大家正在搜
TN_S系统重复接地点不少于几处
TN一S系统变压器中性点接地吗
NT一S接地系统
TNS接零保护
电路中S
电路中S表示什么
MB10S电路
S3DG6电路
电路S什么意思
相关问题
在丅N一S电路系统中工作接地,重复接地,保护接地防雷接地电阻...
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?
各位师傅您好?有一工程电力照明系统,为TN一C一S,要求接地...
tn-c-s怎没接要重复接地吗?
请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时...
为什么规定重复接地阻值要小于10欧姆,如何计算得来?
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
请问电气规范接地电阻是多少,谢谢!!!