无地下室的首层柱箍筋加密区长度为1/3H,但是有地下室呢?比如地下2层,是最下层1/3还是地下都1/6

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-24
与有无地下室或地下室几层没有直接关系,而是与设计确定的嵌固部位有关。
嵌固部位以上的第一层箍筋加密区为1/3H
嵌固部位以下的柱子,基础顶面以上箍筋加密区为1/3H,如果嵌固部位以下有多层柱,中间层的柱箍筋加密区为1/6H

嵌固部位的具体标高由设计在施工图上指定明确,一般来说,无地下室的嵌固部位为基础顶面,有地下室的如果地下室刚度和层数满足一定要求的,嵌固部位为定下是顶板。追问

如果嵌固部位在地下室顶板,地下室下面几层是最底下一层1/3还是都是1/6

追答

如果嵌固部位在地下室顶板,地下室下面最底下一层算基础顶面以上,按1/3

追问

那嵌固部位在最底下的基础顶面呢。+-0首层还是1/3吗

追答

嵌固部位在最底下的基础顶面,那就只有基础顶面上来的那一层需要按1/3,其余各层都按1/6

追问

也就是±0也就是第一层,不是地下室那层,也是1/6啊?

追答

是的。所以说这个与是否地下室无关,而是看设计确定的嵌固部位在哪里。

追问

如果嵌固部位在地下室顶板,地下室下面几层是最底下一层1/3你说的,不是按嵌固位置吗,既然嵌固位置在地下室顶板,那么正负0才是1/3。底下地下室应该是1/6啊。你怎么说最底下1/3,那正负0首层呢

追答

从结构受力来分析,对于整个结构而言,嵌固部位固然要按1/3,但是基础顶面也是一个天然的嵌固部位,所以这个位置也按1/3
建议你找一下《G101系列图集施工常见问题答疑图解》(08G101-11)看一下,第27页对这个问题有详细的说明。

本回答被提问者采纳