37千瓦电机用多少平方的电线

如题所述

第1个回答  2023-08-30

根据电流选择电缆线,铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。

37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低只有0.8,那额定电流可能就60A。

电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71。电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。

电缆线选购要点

1、看里面的电线,国标的电线1.5-6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,相应的内芯就肯定不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的就是一般就是国标的。

2、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。

3、内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。可是不会错很多,只是很小的一点点,一般用眼看不出来的误差。

4、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。