用钳表测出配电柜A、B、C三相和零线的电流值求总功率方法?还有想问问钳表测出的电流是有功电流还是无功电流?
这样不对吧。因为负载是混合型接法,即是有星形接法、也有Y型接法、也有220V普通灯接法。p=根3*U线*I线*COSΦ这公式只适合单独星型接法和三角型接法吧?

第1个回答  2012-08-23
此公式不论星型三角型都适用,测出的是有功电流,总功率在用此式计算时要注意线电流为ABC三相电流和的平均值!!!线电压为380伏,功率因数一般取0.8
第2个回答  2010-01-22
不管它怎么接的,只要有电流,那就三相的电流电压功因相乘后再相加……反正有电表测电流不用自己去算……

……怎么跟建筑电气图似的……有各种动力或者照明负荷……
第3个回答  2010-01-21
给你一个公式计算P=1.732UI 有功电流
第4个回答  2010-01-25
P=1.732UIcos∮