地下室混凝土底板渗水如何处理

如题所述

第1个回答  2022-11-15

地下室渗漏是较难处理的,最好采用注浆处理。首先查明渗漏地点,然后最好是先进行降地下水位,比如用轻型井点等方式降低地下水位,使地下水位比施工处低0.3-0.5米,再进行注浆,等注浆完成后且注浆强度达到设计要求后可停上降水位工作,降地下水时应采取抽灌相结合的方法,一边抽一边灌,使地下水动态平衡,防止降水造成地基的变形损坏。

于原地坪上铺设单面凸台排水板(附后),凸面朝下满铺,依照规范要求搭接,原排水沟保留和排水板连接并保持贯通,以助于渗水从排水板到排水沟入集水井。往排水板上浇筑100厚C25细石砼面层,内配2Φ6@200单层双向钢筋,每4M设分格缝,表层拉毛。

原地坪已打凿位置现打凿与排水沟连通,运用卵石回填平原地面,表层用细钢丝网铺设后浇筑砼面层(砼做法同上)。

内墙面1100高位置铲除白灰层,贴200*400白色墙面瓷砖。

扩展资料:

设备安装需要穿过地下室结构的通道周围的漏水。设备安装穿过地下室结构时,都会做预埋套管,预埋套管均设止水环。套管与结构混凝土之间结合是紧密的,一般不会漏水,但防水层与套管的细部做法不当,使设备管与套管之间产生漏水通道,主要是柔性防水层与套管结合不合理,或设备管道与套管之间不严密产生穿水通道。

浇带施工缝和沉降缝的施工构造不当引起的漏水。建筑的后浇带施工缝和沉降缝的构造方法要依地下室大小、深度、平面形状、地下水压力及周围土质而定,该部位的构造不当引起漏水的原因多是构造造型不当,用料不符,施工过程的质量控制不严引起的。

参考资料:百度百科_地下室防水施工