电接点压力表与泵宝如何接线

如题所述

第1个回答  2022-11-15

泵宝接压力

1、压力表的线不能接错;

2、拨码开关拨到压力位置;

3、空载电流设置不能为0;

电接点压力表的上限:稳压泵的停泵压力=稳压泵的启泵压力/0.8,即P2=P1/0.8。

电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效水位与稳压泵轴线的高差+7米水柱);即P1>15-h;且P1≥H(稳压泵轴线标高与消防水箱最高有效水位标高的高差)+7。

扩展资料

开机:合上空气开关,将控制器底部开关拨到ON,此时电机可能运转也可能不运转,但短接上水池端子之

中、低水位,此时水泵一定运转;然后拆开,短接上水池的高、低水位,此时水泵停机。此开机或关机会延时3-5秒,控制器延时是为了让触点更充分,避免误动作。

判定:

操作有问题,则表示控制器本身有质量问题,请联系经销商更换或维修;操作没有问题,则可以肯定是安装错误或电接点压力表有问题,例如表指针氧化等。