npn集电极开路输出的编码器如何与西门子321-1BH02开关量模块的连接问题

不能直接连接。看到说可以加电阻的,不知道怎么加。。不更换模块和编码器,有什么好的办法
绝对型编码器,256分辨率的就有8根信号线,在每根信号线与供电电源之间加一个电阻??怎么加的,能不能画个图,比如西门子 6ES7 321-1BH02开关量模块,与欧姆龙绝对型编码器E6CP-AG5C 之间的连接图??

第1个回答  2014-03-19
每根信号线对电源接2K电阻,试试。
第2个回答  2014-03-06
此开路非彼开路啊追问

E6CP-AG5C的输出形式是NPN型集电极开路输出的 ,和321-1BH02不能直接连接,要是用321-1BH50源型输入模块,就能直连。 现在用的是321-1BH02漏型的,如何改?