ABB ACS510 报直流过压,是哪个元件坏了?

各位朋友:我有一台ABB ACS510一上电就报F0002(直流过压)。我量了一下直流电压545V,正常。但变频器显示的直流电压有800多伏。我想取样上有问题,查了电阻没问题啊。我就把驱动板上的一些芯片也换了,可还是报过压。请高手帮个忙解决一下?

第1个回答  2013-12-31
引用扶不起的夏 的回复内容:我也碰到这问题,突然间5台ACS550的变频器报F0002故障,死活复位不了1、“突然间5台ACS550的变频器报F0002故障”,那不是变频器的问题,有突然间5台益气坏的吗?2、你的问题在电源,是否有过压等问题。
第2个回答  2013-12-31
引用中建 的回复内容:实际量的DC电压正常,就是检测上有问题。就是不知道是哪个元件坏了。有谁修过这样的故障?知道是“检测上有问题”,检测电路就几个元件、几个点,一个一个的检查!
第3个回答  2013-12-31
系统复位一下试试,多长时间的机器了,看看有什么元器件明显老化的没有。
第4个回答  2013-12-31
中间回路DC电压过高 检查和排除: ·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压 ·减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2)) ·制动斩波器选型太小(如果有) ·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)