郭卫国老师,您好,请教一个电压互感器容量的问题

1.请教母线上电压互感器容量如何选择?是否是按电压互感器的二次负荷选择,那么二次负荷具体该怎么计算?能否举个具体计算的例子?我记的电流互感器二次负荷计算时,参照电压电流互感器选择规范附录B中有列出的电流互感器二次测量表、保护装置的容量。对于电压互感器二次接的表、及保护装置的容量是否同电流互感器二次测量表、保护装置的容量是一样的?
1.电压互感器上一次侧的熔断器如何选择额定电流?
例10KV变电所设计PT 容量30VA;我们一般选的熔断器是0.5A
根据计算
30/10000*1.5=0.0045A
如果按公式计算结果熔断器选0.5A太大了。请教郭卫国老师,该计算方法是否正确?如错误那么该如何计算?
我的邮箱[email protected]

第1个回答  2014-03-15
我们使用电压互感器就是想知道一次系统的电压,是一个测量设备,测量设备最主要的参数就是测量精度,而电压互感器的容量,就是决定测量精度的关健因素;

虽然电压互感器的精度是在制造完成后就固定了,但电压互感器的特殊之处在于,其所带的负荷大小能够影响二次输出电压,也就是影响“比差”的大小,因而在有计量、测量等与精度有关的用途时,就要验算选用的电压互感器是否在误差允许范围之内了;

使用中的电压互感器,常采用实际测量的方法,主要是电压互感器在负载下的“角差”和“比差”在误差允许范围内;选用设备时,先通过统计计算,汇总出电压互感器所带的总负荷,再根据厂家产品样本,选出在负荷下能够保障精度的容量即可;

110KV以下的电压互感器大多是用熔断器保护的,为它设计的专门熔断器型号是RN2型,都是0.5A,没有选择的,在一次设备保护上用的RN1型熔断器理论上是不能用在电压互感器上的;

如果要计算电压互感器的额定电流是比较简单的,就和计算变压器的额定电流是一样的;如果一个10KV变电所的电压互感器是三相的,额定容量是30VA,则其一次额定电流就是:I=S/(1.732*U)=30/(1.732*10000)=0.001732A;如果一个10KV变电所的电压互感器是单相的,能接成V/V接线的那种,单台额定容量是30VA,则其一次额定电流就是:I=S/U=30/10000=0.003A;如果一个10KV变电所的电压互感器是单相的,能接成Y/Y/开口三角接线的那种,单台额定容量是30VA,则其一次额定电流就是:I=1.732*S/U=1.732*30/10000=0.0052A;