33问答网
所有问题
欧姆龙 cp1h plc的prv指令为什么只有20个脉冲输入就回零又重新开始计数那编码器旋转都没一圈
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-30
首先检查你的程序有没有对计数器进行了错误的复位。检查脉冲信号的接线有没有错误,是否使用了良好的双绞屏蔽线,接地是否正常。
第2个回答 2013-12-30
请将你的梯形图上传。故障排除:1,确认零点信号无抖动。2,将零点信号拆下,看看是否真的是Z相信号造成提前清除的。本回答被提问者采纳
第3个回答 2013-12-30
就是这个梯形图为什么只有20个脉冲就回零就重新计数
第4个回答 2013-12-30
晓不得.........
相似回答
欧姆龙PLC CP1H
怎么读不到
编码器的脉冲
答:
除了软件使用高速
计数器
外,硬件要设置该输入点为高速计数器模式。
欧姆龙PLC控制
伺服电机时用的INI和
PRV指令
各是
什么
意思?
答:
第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口
0的
脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该
指令只
在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个
PRV 指令
:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
求一套
欧姆龙PLC指令
的列表。要所有指令都有的列表。
答:
单一位复位RSTB 指令助记符 结束END 空操作NOP 联锁IL 联锁解除ILC 多联锁区别保持MILH 多联锁区别释放MILR 多联锁解除MILC 跳转JMP 跳转结束JME 条件跳转CJP FOR循环FOR 循环终止BREAK 下一个循环NEXT 指令助记符 定时器 TIM 编辑指令 数据移位指令 递增/递减指令 四则运算指令 转换指令 逻辑指令 ...