三菱FX1S如何控制两个山洋QS伺服器?

如题所述

第1个回答  2020-11-24
FX1S虽然非常老旧,但定位指令却基本是齐全的,所以就拿来学习用PLC控制伺服电机了。注意一定要是晶体管输出类型的才可以输出脉冲,而且FX1S只有Y0和Y1两个脉冲输出口。

1、接线

伺服驱动器主回路的线比较好接,主要是主电源线、控制电源线,以连接伺服电机的电源线。编码器线是端子直接插接的,不用烦神。麻烦一点的就是CN2控制信号线。

首先要查看伺服驱动器说明书,找到CN2各个端子定义,示例如下图。对于最简单同时也是最常用的“位置+方向”控制方式来说,找到控制电源线+-、伺服使能、脉冲输入puls+ -、脉冲方向sign+-总共7个端口,然后用万用表找出7个引脚对应的线。控制电源线+、puls+、sign+均接电源24+,控制电源线-接COM,puls+接PLC的Y0或Y1,伺服使能、sign-接PLC除Y0和Y1外的任意一个输出端子均可。

注意避免我刚开始犯的错误:FX1S的输出端子是分组的,有好几个公共端如COM、COM1、COM2……等,它们之间是互相不通的。所以如果puls+、伺服使能、sign-和COM不在同一组,就不能形成回路,接线无效。所以最好把各个COM口连接起来,以确保接线不出错。

接好线后强制伺服使能端口有输出,然后用手转动伺电机的轴,如果轴转不动被锁定了,说明伺服使能接线没问题;如果轴能自由转动,那就要检查伺服使能的接线。

2、调试

线接好后,在PLC中写入PLSY脉冲输出语句。如果伺服电机没有动作,先检查PLC中D8140的值。该寄存器保存脉冲输出的个数,如果其为0,表示PLC没有输出脉冲;其次检查伺服驱动器的参数监视项中的脉冲接收参数有没有数值。

3、脉冲输出指令PLSY

含义:Plus-Y。脉冲输出指令(D)PLSY:   (D)PLSY + 脉冲频率(数值/字元件) + 脉冲个数 + 脉冲输出口(Y0/Y1)

 

 

例:PLSY K5000 K10000 Y0。D0的值如果在运行时发生变化,电机运行速度也会变化,即脉冲频率是可以实时变化的。如果脉冲个数设为0,则无限持续运行。

注意这个指令几乎没有加减速,对于步进电机来说,可能会造成失步。

多少个脉冲电机转一圈呢?这跟编码器的分辨率有关。从伺服驱动器的说明书中查看编码器是多少线的。比如是2500线的,一般编码器经过4分频,所以是2500x4=10000个脉冲转一圈。

脉冲频率和电机转速又是什么关系呢?比如设脉冲频率为10000,意思是1秒内发10000个脉冲。10000个脉冲电机转一圈,所以是1秒转一圈=60转/分钟。这里是假设电子齿轮比为1。如果不为1,还要除以电子齿轮比。所以电机转速n(r/min) = 脉冲频率(个/sec)*60/(编码器分辨率*4*电子齿轮比)

 