旋转编码器输出地高速脉冲输入到PLC(三菱PLC)的高速输入端子,但是速度快时计数不准,请教各位大哥咋处理

如题所述

第1个回答  2020-05-12
不清楚掘土什么设备,减脉冲有接吗。三菱FX的用C251.C250..速度快的话,可能和PLC类型有关系。继电器输出型不合适。要晶体管输出型。后面的方法也是自己学来的,没实践过
第2个回答  2019-05-28
两方面原因1是旋转编码器的最大转速,超过旋转编码器的最大转速时不能使用,2是PLC输入端口接受的脉冲速度偏小,例编码器的转速为60转
2000RPM
时,则编码器每分钟产生120KRPM,此时PLC的高速计速输入端口应选择大于120KHZ/分钟,估计你的旋转编码器和PLC不匹配产生的
第3个回答  2019-10-15
用高速计数器呀,每相等时间读一次数据,得到的数据除以每圈脉冲数再除时间即得每秒的速度