变频器显示OL什么意思?

如题所述

第1个回答  2024-02-25

OL=Over load 即过载的意思。变频器显示"OL”故障信息为过载故障。

其原因有:加减速时间太短;转矩提升太大;负载太重。

故障处理方法是:延长加减速时间;减小转矩提升设置值;更换与负载匹配的变频器。

OL1可能是:电网电压过低;电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;电机堵转或负载突变过大;大马拉小车。

OL2可能是:加速太快;对旋转中的电机实施在启动;电网电压过低;负载过大。

扩展资料:

变频器故障代码:

(1)故障P.OFF:变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低。

输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。

 (2)故障ER08:变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。

 (3)故障ER02/ER05:故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。

 (4)故障ER17:代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测。

显示及保护功能,输出电流经电流智能传感器输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作,封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。

 (5)故障ER15:代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。

第2个回答  2024-02-29

变频器显示“OL”表示过载故障。这通常是由于电机过载或电机故障导致的。当电机长时间运行或受到过大的负载时,可能会导致电机过热和过载,从而触发变频器的过载保护功能。此外,电机本身的故障也可能导致过载故障的发生。

解决变频器显示“OL”的方法通常包括以下几个步骤:

    检查电机的负载情况,确保电机没有受到过大的负载或长时间运行。

    检查电机的运行状态,如是否有异响、过热等异常情况。

    检查电机的接线和电源是否正常,如电压是否稳定、接线是否松动等。

    如果以上步骤都没有问题,可能是变频器本身出现故障。此时需要联系专业人士进行检修或更换变频器。

    需要注意的是,在处理变频器过载故障时,应先确保设备的安全和停机,避免对设备和人员造成损害。同时,对于不具备电气知识的人员,建议咨询专业人士或参考相关的操作手册。