33问答网
所有问题
10kv真空断路器的参数有没有标准
比如开距,超程,分合闸时间,分合闸速度,分合闸弹跳等有没有统一的标准,有的话标准号是多少,采用弹簧和永磁操作的有没有不同
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-09-20
GB
11022,GB
3906,GB
1984这三个
标准
是
中压
开关
的主要标准。
开距、
超程
由产品厂家提供,
参数
根据选用的
真空灭弧室
变化。
合、
分闸时间
与
操作过电压
和
直流分量
有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。
弹跳在GB标准上没有要求,在一些地区标准和DL标准上规定必须小于2ms。
现在主流是
弹簧
机构,
永磁机构
用的比较少。主要原因是永磁机构
稳定性
不高、功耗大,而且比弹簧机构贵很多。永磁机构是未来开关行业发展的
一个方向
。
相似回答
真空断路器的
技术
参数
答:
通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,
10kV及以下一般为8~12mm
,35kV一般为20~40mm。2、触头接触行程 触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点...
10KV真空断路器
说明书
答:
技术参数1:
合闸不同期时间 ≤ 216ms 技术参数2:分闸不同期时间 ≤ 217ms 技术参数3:SF6气体额定压力(表压) 0.0118Mpa
技术参数4:额定短路电流 兆仔开断次数 ≤ 30次 技术参数5:机械寿命 ≥ 10000次 注意:具体参数可能因不同型号的断路器而异。如需详细了解,请联系网安电气有限公司,他们将...
10千伏
真空断路器
触头接触电阻测试
标准
答:
10KV真空断路器主回路电阻国标要求为:≤120微欧
1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
大家正在搜
10kv真空断路器参数
35kv真空断路器型号参数
10千伏真空断路器参数
10kv真空断路器型号
高压真空断路器10kv
10kv真空断路器选型表
10kv真空断路器电流选择
10kv真空断路器说明书
10kv真空断路器原理图