18千瓦要用多大的负荷开关才合适
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-09
18千瓦的功率,工作电流是81.81A,应使用100A的开关。
相似回答
18KW
电动机
用多大开关合适
?
答:
18KW的
用电器应该配6平方的铜电缆(3*6+1*4);
需要多大开关
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=18/(1.732X0.38X0.85)=32A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选6平方的铜电缆(3*6+1*4)。距离较远时选1...
220v
18
个
千瓦用多大的
闸
答:
220v18个千瓦电流约90A,至少要用100a的开关
。18KW单相电流太大,需要采用三相四线供电,电流约36A。可以选择60A的三相开关。
用电总装机
18千瓦
,
该
配
多大的
总
开关
和漏电保护器
答:
如果是三相。不计功率数电流是27安,
所以需要考虑40-60安的开关和漏电保护
。