三菱重工空调不制热。外机压缩机正常,但风扇运行几分钟后停止(有霜)。但在风扇运转时有丝丝暖风。

今天白天室外气温约17度左右,一试几分钟无以上症状。吹出的风也是热。(只试了一次)
型号;内机SRKZ36H(KFR-36 G) 外机SRKZ36H(KFR-36 W)

是正常情况,因为室外温度比较高,外机的风扇会转转停停,是空调的一种保护设置。外风扇停的时候外机会上霜,风机开的时候就会化掉,没有关系。追问

问题是风机不转,内机吹出的风不热(像自然风)

追答

如果室外风机停的时间太长,室外换热器结满霜,室内机的制热效果就会比较差。出现这种情况是控制方面的问题,在室外温度等因素达到某一个范围时会出现,出现这种情况非专业人员很难解决,最好的办法是将空调关闭一段时间(以霜化掉的时间为准),室外温度较高,外机的霜很快会化掉,这时再开机(等不及的话就转制冷运行几分钟),另外看看内机滤网是不是需要清洗清洗。如果连续几天都是这样,建议你联系售后。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考