33问答网
所有问题
您好,请问多根35KV电缆紧挨着放在一起会不会造成电容电流增大?需要采取什么措施,谢谢。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-10-09
集束安装一般不会造成什么严重后果,只是维护麻烦一点罢了。
只要标明序号和走向,严格操作程序,做好分组间隔即可。
第2个回答 2010-10-09
会增加电容电流。
措施:增加一台接地变
第3个回答 2010-10-11
电缆的长度增加了,会使电容电流增大,
电缆的安装摆放距离不同,不影响电容电流;
但从安全和散热等考虑,电缆安装时,还是要离开一点距离比较好。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-10-11
会增加电容,措施将电缆的铠甲接地或穿钢管内敷设
相似回答
电缆
沟潮湿会导致
电容电流增大
吗?
答:
电缆沟潮湿,如果线路破碎,可能会导致电流加大
,会深入在大地,这样会引发事故
一般情况下
35kv
系统的架空线路的总长多少时才
需要
装设消弧线圈?10kv电 ...
答:
35KV系统电容电流大于10时要装设消弧线圈
,10KV是30A。这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
郭老师,接地电容电流和
什么电缆电容电流
答:
接地
电容电流
的大小与出线的多少,线路的形式,架空或电缆线路的长短有关系;一般来说,线路越长,接地电容电流越大
,电缆
越多,接地电容电流就越大;接地电容电流如果太大,会在接地点“拉弧”
,造成
弧光接地过电压,引发设备绝缘击穿,造成事故,按照过去苏联科学家的方法,一般是在变压器的中性点加消弧线...
大家正在搜
多根电缆合并一根用
多根电缆穿一根保护管
多根电线怎么接
电缆可以两根并着用吗
粗电缆与细电缆并联
多根电线怎么合并
挨着还是挨着
什么挨着
挨着什么意思
相关问题
请问单相电的电缆线盘在一起,形成涡流会不会让漏电保护器动作跳...
35kv电缆供电线路系统电容电流如何计算?
电缆沟潮湿会导致电容电流增大吗?
计算35kv电缆的电容电流的经验公式是什么