框架梁端箍筋加密区的长度与抗震等级有关,而抗震等级除了与抗震设防烈度有关外,还与抗震设防类别、结构类型、房屋高度等有关。一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密,加密范围从柱边开始。具体可见2010版《建筑抗震设计规范》表6.3.3。