33问答网
所有问题
变频器干扰模块信号?
变频器带负载以后,从电脑串口接的232转485给变频器0之10v的模拟量信号无法工作,变频器无法工作。接地,控制信号线屏蔽都做了,还是不成,请大侠给与指导。谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-19
尝试
调节载波频率,,这一项,,模拟量信号加个磁环,如果解决不了,就要改变电器柜里面的排放顺序,和走线路径,这些都是造成干扰的原因
第2个回答 2019-09-28
先试下把变频器载波调低点,如果不行,在进行出线端每条线上装磁环(电子市场有卖,还没有充磁那种),每条线都各装一个,越大越好,线经过磁环都绕一圈以上,如果再不行,你的串口线要加滤波电路了。
相似回答
变频器干扰
plc怎么解决
答:
5、
变频器
与
信号
通道的电源隔离,可在变频器主回路或信号通道回路加装隔离变压器。6、在PLC
模块
与传感器中间加隔离放大器。二、高次谐波
干扰
可采用抑制法 1、在变频器输入或输出端加装电抗器滤波 2、在变频器输入端加RC型滤波器 3、在变频器输出与马达动力线之间加磁环 4、在变频器直流P+,P-之间对地...
求助:4-20MA
信号
受
变频器干扰
解决办法
答:
变频器
对PLC模拟量4-20MA
信号
的
干扰
主要的解决方法是屏蔽和疏导,具体措施如下:1.把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;2.有变频器等强磁场的干扰下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应...
变频器
和PLC的
干扰
问题
答:
变频器
是一个干扰源,PLC干扰小一点,一般来说在一起问题不大。如不放心你可以将柜子用钢板做一个格栅,PLC和变频器分开,电磁
干扰信号
遇到金属就会从其表面流走就不会互相干扰了
大家正在搜
变频器信号干扰
东芝变频器怎么屏蔽干扰信号
变频器干扰其它设备怎么办
变频器有干扰
变频器有干扰会出现什么情况
变频器干扰解决方法
怎么判断变频器干扰
变频器干扰大
变频器受干扰怎么解决