万用表怎么测接地电阻

如题所述

第1个回答  2022-10-28
问题一:万用表能否测地线的接地电阻,怎样测? 具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 。
然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,
分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。
设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。
再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。
①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。
②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。
③将①+②―③即得:RA=(RAB+RAC―RBC)/2。。。。。。④
④式即为接地电阻的计算公式。
实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:
RA=(8.4+9.3―10.5)/2=3.6(Ω)
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。
值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。

问题二:用万用表怎样测量避雷针接地电阻 如果想测量避雷针接地电阻的话,有专用的接地电阻测试仪可以测量。如果没有这个仪器,万用表也可测量接地电阻,两者十分接近。具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒
然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接搐电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,
则:RAB=RA+RB+RX
RAC=RA+RC+RX
RBC=RB+RC+2RX
按照接地电阻的计算公式计算即得:RA=(RAB+RAC―RBC)/2=?
得到的结果“?”就是避雷针的接地电阻。
注意:在测量过程中每个地方应尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以用来减少偶然误差。

问题三:怎样用万用表测量线路接地 万用表买好一点的,测电阻的几个档里会有带蜂鸣器的一个,就用那个,一个表笔接线路,一个接地,如果蜂鸣器响就是接地。那个档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。如果万用表没有那个档,就打在电阻档上看电阻,一般小于100欧就有问题。
没有接地,显示确实是1,那是超量程的表现。我们用的表就听声音不看示数。看示数也可以判断的,太小了就不对。

问题四:怎样测接地电阻啊,用万用表能测吗 万用表测量接地电阻并不严谨,接地电阻测试有专用仪器,如摇表,或接地电阻测试仪等,这些专业设备能提供一定的工作电流来测量其接地是否可靠。
譬如:接地线(多股的线)里还有一根细线连着时,阻值有可能还是很小,但其不能通过电流,当真正有电流通过时接地线会烧断,失去保护意义。

问题五:接地电阻的测量用数字万用表怎么测量接地电阻,具体做 数字万用表测量接地电阻并不科学,万用表不能提供相应的测试电流的,接地线一般都是多股的铜线,如果大部分断了,还有一根好的,用万用表测量阻值或许还是0.2欧姆,但如果有大点的电流就会烧断,失去接地线的意义。
测量接地电阻有专用仪器,接地摇表,接地电阻测试仪等,有的接地电阻测试仪还可以提供近20A(当然这个电流可以调节)的测试电流,这时的接地电阻才是最真实的。

问题六:用万用表怎样测量某点的接地电阻 万用表打到测通断档,一个表笔点到地,另一个表笔点电阻的两端,什么时候通了那个就是接地的电阻

问题七:如何用万用表判断地线是否已正确接地? 火线和地线的电压与锭线和零线的电压都是220V,确实不能说明地线已正确接地。
问题一:请问用万用表如何能得知地线已正确接地?
用万用表不能测量地线是否正确接地。必需用专门的接地电阻测量仪表。但简单测量还是可以的,只要在火线与地线之间接入一个200W以上的负载,这时测量负载上的实际电压,如果电压能达到200V以上,就说明接地线已经接地。这个电压越高,接线效果越好。(注意火线必须从漏电保护器前端接出,否则漏保会跳闸)
问题二:请问万用表的电阻档中指针到最右边或是原地是不动分别代表什么,连通还是不通呢?
万用表的电阻档中指针到最右边代表通,原地是不动代表不通。

问题八:万用表为什么不能测量接地电阻吗t 设备接地的地极与大地的接触电阻要用摇表500V档测, 问题九:如何用万用表测接地电阻 不可以使用万用表测接地电阻,根本原因是电压和电流太小。至于原因你百度一下接地电阻测试原理即可。

问题十:万用表为什么不能测量接地电阻吗t 设备接地的地极与大地的接触电阻要用摇表500V档测,