2020消防工程师考试每日一练【1月19日】

如题所述

第1个回答  2022-10-17

【导读】

1.某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。

A.2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池

B.2台消防水泵的2条DN150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连

C.消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm

D.消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm

2.某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/S,室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。

A.6

B.5

C.4

D.3

3.某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南北布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于( )个。

A.1

B.3

C.2

D.4

4.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150m

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

5.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是( )。

A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量

B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m

C.采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓

D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量

6.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数≤500人

D. 耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m³的戊类厂房

7.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )m。

A.2.0

B.3.0

C.6.0

D.5.0

8.根据现行国家标准《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法正确的是( )。

A.市政消火栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓

C.室外地下式消火栓应设有直径为100mm和65mm的栓口各一个

D.市政消火栓距路边不应小于0.5m,不应大于5m

9.某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000m²,3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000m²,相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排烟,该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为( )。

A.20L/s

B.30L/s

C.25L/s

D.40L/s

10.某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深5m、建筑面积不超过20m²的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为20L/s。该建筑每个标准层至少应设( )室内消火栓。

A.2个

B.4个

C.3个

D.5个

参考答案

1、【答案】C。解析:一组消防水泵的吸水管不应小于两条,A选项错误;和水泵相连接时,为避免形成气囊采用偏心异径管连接,B选项错误;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度一般不小于600mm,设置旋流防止器时,一般不小于200mm,C选项正确,D选项错误,故本题选择C选项。

2、【答案】C。解析:4*15=60>55

3、【答案】C。解析:室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

4、【答案】A。解析:室外消火栓设置应符合:

1)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。A错误,B正确。

2)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m;停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。CD正确。

5、【答案】D。解析:甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃储罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。A正确,D错误。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。BC正确。

6、【答案】D。解析:耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m²的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设室外消防栓给水系统。故选择D。

7、【答案】D。解析:室外消防栓距建筑物外墙及外墙边缘不宜小于5.0m,故选择D。

8、【答案】C。解析:市政消火栓的最大保护半径为150m,A选项错误;当市政道路宽度不超过60m的时候,可在道路一侧设置市政消火栓,B选项错误;市政消火栓距路边不应小于0.5m,不应大于2m,D选项错误。

9、【答案】B。解析:成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定,所以该建筑的建筑体积应选择:20000m³×2=40000m³所以选择最小设计流量为30L/s,故本题选择B选项。

10、【答案】B。解析:室内消火栓保护半径R=0.8×25+13×0.71=29.23m,根据规范本建筑以满足任何一点在两只水枪两股充实水柱的保护之下,消火栓布置间距为30m就能满足要求,故每层应布置4只消火栓,则本题选择B选项。

 

【2020年1月】消防工程师考试每日一练汇总(持续更新)